我们有一台变频器,是台达的。有一个不解的故障是:主线路端连接正确,当控制端的正转和高速端动作后,变频器却不动作,无任何报警。。。。但是当我把正转端子接线卸下,再接上去后,变频器就动作了,,,,,,这是为啥啊???求助大侠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
分享
atogood
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
1909 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2008-04-16
最后登录:
2024-06-19
查看atogood的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-02 09:01
全看
|
小
中
大
变频器很少会有楼主所说的问题.接FWD改成REV,再把U,V,W任意换两相.再看看是否能解决问题.有时FWD接线端子不好也会的.但很少.