PLC用的是西门子CPU 224,编程软件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3台电脑和其进行通讯都失败了,也用了串口调试软件也是提示没有连接成功的信息。
我用的是用PPI/PC电缆连接S7-200和PC,RS232端口(标有PC)接PC,RS485端口(标有PPI)接PLC。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-18 11:39
是,楼主应该把故障情况在详细的说一下,便于确诊~
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-21 16:52
200的连接一般还没有如此之困难~~
你的PC/PPI线缆到底是什么样子的?如果有拨码开关那么拨至相应的波特率,就不会有问题了~
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-25 20:06
这个线缆的拨码开关应该在它的侧面

另外,在通讯设置里不要选择“多台主站设备”

另外,波特率不能设置到187.5这么高,应该跟PLC一致,如果不知道其波特率,就用【搜索所有波特率】让它自己寻找;如果其波特率就是187.5,那么,换USB线吧!