PLC中的DRVI指令
我想问一下,DRVI从左到右的参数各表示什么意思?编程说明书上说。左面的第一个参数(S1)是表示脉冲数量的输出,但是我再看伺服教学视频时,看上面说的第一参数(S1)是脉冲频率。不知道哪一个是对的啊!请高手帮忙
分享
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
562 点
下载积分:
499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2008-10-04
最后登录:
2024-03-04
查看ljc2008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-17 14:18
全看
|
小
中
大
编程手册是对的,有的视频教学是有小小的错的,并不奇怪,不要太迷信视频。实际上你可以编个小程序上机一试便知。