liuheng_929
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-12-17
最后登录: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-11 20:17
   本人单位有danfoss变频器一台,具体型号记不大清楚了.该变频器控制输送链传动
但是进期不知道为何,当该变频器启动时频率上升到14HZ后再也不能往上升(设定频率为
48HZ),然后就开始报警.   当本人把电机与变频器开路,在变频器没带任何负载的情况下
,空载频率则上升正常也无报警现象.于是我开始怀疑是电机问题,而后仔细检查电机,发现
该电机并无任何异常现象.于是我重新找来一台ABB变频器拖动该电机,一切运转正常.
    请问各位工程师,我的DANFOSS变频器的问题出在哪里?该如何解决?
wzhw80808
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-13 16:08
检查变频器的参数设置问题。