方茂兴
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 288 点
下载积分: 694 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2013-08-25
查看方茂兴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-10 22:12

我是一名电工(以前是钳工),今天装一个小电器箱。因为手关只有一个12伏的开关电源(1。3安)和12伏的小继电器,所以只能用它们。
控制要求是感知一个错位阀的开,和关。我用两个奥特尼克斯的传感器(在感知到物体时终断输出12伏至24伏),但是在接完之后发现,在传感器发,出启动信号后,12伏的小继电器没有反应(在联接继电器时测线圈电压为0伏,在不接线圈测传感器输出端为12伏。。我把小继电器和电源开关直接相联动作正常。可是在别的设备备上使用24伏电源驱动24伏继电器(继电器的线圈电压为20伏实测),驱动正常。我还作了一个测试把一个高亮发二极管接在传感器输出和12伏负之间可以正常发光,或是接在12伏开关电源之间瞬间就烧坏了。请大家帮我分析一下这是什么原因?(谢谢了)











songsuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看songsuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-12 05:04
引用
引用第4楼方茂兴于2009-01-11 22:28发表的  :
传感器在感知到特体是黑线无输出,在没有感知到特体时有12伏输出,这应该是NPN型还是PNP型呢,我还没有明白(我的基础知识很差请见谅)

你如果是红表笔测的是黑线,应该是PNP型常闭输出,换个输出功率大一点的传感器或功率小点的继电器试一下。
songsuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看songsuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-14 03:00
引用
引用第6楼方茂兴于2009-01-12 22:31发表的  :
谢谢了,我这就用一个24伏的电源和24伏的继电器试一下。

电源的功率足够了,12V电压也没问题,换个个头大一点的传感器试一下,100%是它的问题。另电压高不一定功率就大。