方茂兴
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 288 点
下载积分: 694 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2013-08-25
查看方茂兴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-21 20:28
刚遇到一个问题,两相功率的电机(0。75KW),使用相同的变频器,只是速比不一样(一个1比15  一个1比5)同在45HZ工作,1比15能够正常工作,1比5严重发热不能工作。这是为什么呀?请高手解释一下。
xyd_hsn10
jakenghuang
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-30 14:26
看看变比改变了是不是导致了负载发生了改变 ,如果是同一负荷就是变比的问提