a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-19 21:29
我今天在调试机械电柜时有一怪事情!望大家指示啊!是以前用过的电柜有8个月没用了现在要用就把线接好开机一试不行了!经查是X2上的接近开关不行了换了一个新的不行,再换一个新的还不行〈大家不要以为是线和开关搞错了啊!绝对没有啊〉细查一看X2的灯是常亮的啊!但开关明明有通和关啊开关上的灯也一开就亮一关就灭了!我以为是干扰啊!我把线单一放开还是一样的啊!开关到电柜有15米的线是原厂家搞的还有一台机在用啊一样用啊就没有这情况啊!为吗啊??
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-12 16:58
引用
引用第6楼coverpaper于2008-12-20 16:07发表的  :
这很简单啊,将X2拆下,看X2的灯还亮不亮,如亮,则X2已坏,如不亮,则找一根电线,将电线的一端接在COM上,另一端和X2接触,看X2的灯是否亮,如亮则正常,如不亮则已坏,然后松开,看X2的灯是否熄灭,如熄灭,则说明X2是好的,应检查外部线路,如不熄灭,则说明X2已坏。

说的好!