a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-19 21:29
我今天在调试机械电柜时有一怪事情!望大家指示啊!是以前用过的电柜有8个月没用了现在要用就把线接好开机一试不行了!经查是X2上的接近开关不行了换了一个新的不行,再换一个新的还不行〈大家不要以为是线和开关搞错了啊!绝对没有啊〉细查一看X2的灯是常亮的啊!但开关明明有通和关啊开关上的灯也一开就亮一关就灭了!我以为是干扰啊!我把线单一放开还是一样的啊!开关到电柜有15米的线是原厂家搞的还有一台机在用啊一样用啊就没有这情况啊!为吗啊??
2942200
你好,我好,大家好
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 278 点
下载积分: 760 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-10-04
查看2942200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-20 08:49
引用
引用第1楼yfdxb于2008-12-19 21:40发表的  :
将X2线拆了,若X2灯还亮——该点烧了;若不亮——近接坏了。

好,不行,就把X2和COM线手动试下,也会知道PLC的接点如何.