楼主  发表于: 2007-06-30 21:34
FX2N-485-BD与一台台达VFD系列变频器通信,完成起停及模拟量的连续传送。(程序见附件 X0控制起停及模拟量)。 

此例程得到了wxh0734高工的大力支持,在此献给初涉通信的朋友一点参考,也请高手给予指正。(感觉响应有一点慢。)

程序见附件
附件: 三菱FX2N TO 台达变频器RS485(起停及模拟量).rar (26 K) 下载次数:1285
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(mk自动化) 热心助人!
  • 下载积分:+5(wsir123) 优秀文章!
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-07-01 11:11
    RS485是半双工,总线上同一时间只有一个点处于发送数据状态
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-07-01 11:28
    图片:
    这段程序是台达的工程师设计的,就是为了防止通讯冲突,你试一下,
    [ 此贴被wxh0734在2007-07-01 14:22重新编辑 ]
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-07-01 16:07
    说说变频器的型号,VFD哪个系列的
    [ 此贴被wxh0734在2007-07-01 16:14重新编辑 ]
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-07-01 16:11
    不过没见过同时可以执行两个指令的变频器,应该只能一条一条执行
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-07-02 12:36
    不要把我吹爆了,我也是个半桶水,大家共同学习一下,那怕说错了写错了都没有关系吗,有交流才会有进步