固态继电器击穿疑团?
上一主题
下一主题
zandy818
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zandy818的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-06-29 16:01
全看
|
小
中
大
我们使用的固态额定电流是40A。在每条动力线上装有固态继电器,串联连接了快熔,为额定10A。由于设备拆装方便,于是在动力线用对接插头连接。固态继电器在设备运行3。4小时后击穿。换了3个同样情况发生。查出问题在对接插头。拆去对接插头。把动力线接死。就没有发生了。。
可我不明白。继电器坏了3个。。快熔却都没事。。?为什么?
分享
raoyong168
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
195 点
下载积分:
597 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2007-06-17
最后登录:
2013-05-24
查看raoyong168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-07-01 20:20
全看
|
小
中
大
熔断器不是瞬间断.它有一个时间.而固继只要瞬间过电压就可能烧毁.