zandy818
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zandy818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-29 16:01
我们使用的固态额定电流是40A。在每条动力线上装有固态继电器,串联连接了快熔,为额定10A。由于设备拆装方便,于是在动力线用对接插头连接。固态继电器在设备运行3。4小时后击穿。换了3个同样情况发生。查出问题在对接插头。拆去对接插头。把动力线接死。就没有发生了。。
可我不明白。继电器坏了3个。。快熔却都没事。。?为什么?
wufusheng
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wufusheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-07-02 22:24
1.负载是感,容,阻,性?
2,动力线路接插件要可靠.

.可用接触器加浪涌吸收器代之
4注意器件质量.