我们使用的固态额定电流是40A。在每条动力线上装有固态继电器,串联连接了快熔,为额定10A。由于设备拆装方便,于是在动力线用对接插头连接。固态继电器在设备运行3。4小时后击穿。换了3个同样情况发生。查出问题在对接插头。拆去对接插头。把动力线接死。就没有发生了。。
可我不明白。继电器坏了3个。。快熔却都没事。。?为什么?
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 561 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5402 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2007-04-18
最后登录: 2024-01-25
查看犹耘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-07-02 14:49
对接插头接触不好,断开时产生了反瞬间高电压。击穿场效应管。快熔是高电流器件,一下不会坏掉