zandy818
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zandy818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-29 16:01
我们使用的固态额定电流是40A。在每条动力线上装有固态继电器,串联连接了快熔,为额定10A。由于设备拆装方便,于是在动力线用对接插头连接。固态继电器在设备运行3。4小时后击穿。换了3个同样情况发生。查出问题在对接插头。拆去对接插头。把动力线接死。就没有发生了。。
可我不明白。继电器坏了3个。。快熔却都没事。。?为什么?
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2007-02-21
最后登录: 2024-12-20
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-06-30 05:58
引用
引用第0楼zandy818于2007-06-29 16:01发表的 固态继电器击穿疑团? :
估计此故障是因对接插头有部位接触虚打火所致。
解剖对接插头看一下就能发现问题。
另外,快速熔断器是短路保护,只所以继电器坏了3个,快熔却都没事,
是你的负载没有短路。只是对接插头接触虚。