各位师傅我有一台电动机想停一个小时转俩个小时以此循环的线路图该怎么设计啊?
因关系到成本问题能不用PLC 吗?
用时间继电器控制的线路图应该怎么画?
[ 此帖被mks在2009-06-15 19:29重新编辑 ]
peaceful
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看peaceful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-10 15:50
你可以用个按钮启动一个KA1,用KA1的一个常开ka1串上TC2的常闭,之后一个节点分两路,一路去控制TC1【设2小时】线圈,另一路串上TC1的常开去控制TC2【设1小时】的线圈。另起一行用TC1的延时开去串上ka1控制电动机接触器。自己再加入停止点即可即可。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!