全看
|
小
中
大
图片:
能转换的师傅门帮我转下 谢谢了
分享
lxmlxmlxy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
366 个
工控威望:
392 点
下载积分:
1095 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2008-02-13
最后登录:
2021-07-28
查看lxmlxmlxy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-09 15:04
全看
|
小
中
大
A(
A I 1.1
BLD 100
FP M 0.0
)
A(
L MW 2
L 0
<>I
)
= L 0.0
A L 0.0
AN M 2.0
S M 2.0
A L 0.0
A M 2.0
JNB _001
L 0
T MW 2
_001: NOP 0
A M 2.0
JNB _002
L MW 2
L 1
*I
T MW 2
_002: NOP 0
AN M 2.0
JNB _003
L MW 4
L 1
*I
T MW 4
_003: NOP 0
A(
L MW 2
L 0
<>I
)
A(
L MW 2
L 25
<=I
)
A M 2.0
O
A(
L MW 4
L 0
<>I
)
A(
L MW 4
L 25
<=I
)
AN M 2.0
= Q 2.0
楼主留言: