楼主  发表于: 2008-12-08 10:55
我现在有一台FX2-128的PLC,现在出线这种情况:我公共端选择为COM时,输入点没反应,如果我这时把输入点接到24V+输入点有反应;当我把公共端选择为24V+(一般都是COM为公共端,这样试的,)输入点还是没反应,这时COM点与输入点相接,输入点有反应,请问这是出了什么问题
auto88
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看auto88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-15 12:44
你可以看一下你的PLC上X输入端上是不是有一个S|S的接线柱。如果有的话要和24V接起来才可以的