用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2的问题,请明人指点一下
上一主题
下一主题
jin1315
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
110 个
工控威望:
241 点
下载积分:
1149 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2007-06-04
最后登录:
2024-10-23
查看jin1315的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-12-08 10:55
全看
|
小
中
大
我现在有一台FX2-128的PLC,现在出线这种情况:我公共端选择为COM时,输入点没反应,如果我这时把输入点接到24V+输入点有反应;当我把公共端选择为24V+(一般都是COM为公共端,这样试的,)输入点还是没反应,这时COM点与输入点相接,输入点有反应,请问这是出了什么问题
分享
auto88
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看auto88的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-15 12:44
全看
|
小
中
大
你可以看一下你的PLC上X输入端上是不是有一个S|S的接线柱。如果有的话要和24V接起来才可以的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2的问题,请明人指点一下
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问