我现在有一台FX2-128的PLC,现在出线这种情况:我公共端选择为COM时,输入点没反应,如果我这时把输入点接到24V+输入点有反应;当我把公共端选择为24V+(一般都是COM为公共端,这样试的,)输入点还是没反应,这时COM点与输入点相接,输入点有反应,请问这是出了什么问题
分享
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
3259 点
下载积分:
3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2006-08-17
最后登录:
2020-04-15
查看向往人生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-22 09:40
全看
|
小
中
大
一般外加24V电压的都是欧版的,后缀都带了ES/UL,如果没有后缀,那就是已经改过电路了
欧版的都要外加24V电源输入,因为内部电路已经将机器提供的24V电压断开,上面的S/S为公共端
,然后再加一个24V电压到输入端子就可以了
机器没有问题,看一下手册就知道是怎么回事了··
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937