我现在有一台FX2-128的PLC,现在出线这种情况:我公共端选择为COM时,输入点没反应,如果我这时把输入点接到24V+输入点有反应;当我把公共端选择为24V+(一般都是COM为公共端,这样试的,)输入点还是没反应,这时COM点与输入点相接,输入点有反应,请问这是出了什么问题
分享
小坏孩
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看小坏孩的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-23 12:32
全看
|
小
中
大
一般情况下,输入点搞清楚是PNP型还是NPN型就没什么问题了,你所说的情况可能有混用的现象,看看输入点信号是否一致