jin1315
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1149 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2007-06-04
最后登录: 2024-10-23
查看jin1315的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-08 10:55
我现在有一台FX2-128的PLC,现在出线这种情况:我公共端选择为COM时,输入点没反应,如果我这时把输入点接到24V+输入点有反应;当我把公共端选择为24V+(一般都是COM为公共端,这样试的,)输入点还是没反应,这时COM点与输入点相接,输入点有反应,请问这是出了什么问题
小坏孩
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小坏孩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-23 12:32
一般情况下,输入点搞清楚是PNP型还是NPN型就没什么问题了,你所说的情况可能有混用的现象,看看输入点信号是否一致