楼主  发表于: 2008-11-28 19:29
位移传感器的输出的正电压控制一个NPN晶体管使X0与com端子导通,这时i输入的指示灯会亮,但电脑监视程序里对应的接点没有动作,如果用一根导线连通X0和COM,X0对应的接点可以动作.问题出在哪里了,弟兄们帮我分析一下啊!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-28 20:18
引用
引用楼主songsuan于2008-11-28 19:29发表的 FX2n-16MR-001输入的问题,急啊! :
位移传感器的输出的正电压控制一个NPN晶体管使X0与com端子导通,这时i输入的指示灯会亮,但电脑监视程序里对应的接点没有动作,如果用一根导线连通X0和COM,X0对应的接点可以动作.问题出在哪里了,弟兄们帮我分析一下啊!

你 是 不是X0.COM接反了,X0应该接集电极(+),COM接发射极.
祸兮福所倚
福兮祸所伏
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-28 23:38
引用
引用第2楼songsuan于2008-11-28 21:46发表的  :
回2楼:我就是你说的那样接的。
  位移传感器是用于报纸计数,每分钟有600次输出,程序里是否要用高速计数器?我写的程序里用的是C0,C1,C2
  

应该不用高速计数器
你用万用表量一下,COM,是+/-,应该是 -
[ 此帖被竹风凉在2008-11-28 23:58重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    注册时间: 2008-10-16
    最后登录: 2022-08-24
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-11-29 18:30
    用继电器式的不如用晶体管的反应灵敏,问题应该出在位移传感器触发的NPN晶体管上,换个晶闸管试试?
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    注册时间: 2008-10-16
    最后登录: 2022-08-24
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-11-29 21:20
    那你就根据站长说的,
    换个PNP的试试,不过位移传感器输出得改成负
    <不知道你那实际情况好不好好改?>
    COM.X0也得换位置
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    注册时间: 2008-10-16
    最后登录: 2022-08-24
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-11-29 23:27
    引用
    引用第11楼yeyhx于2008-11-29 21:22发表的  :
    我就不明白了,为什么不用传感器的输出端真接接到x0上,非要加个晶体管干什么

    我比你还纳闷呢,可;楼主就这么要求的啊
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏