songsuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看songsuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-28 19:29
位移传感器的输出的正电压控制一个NPN晶体管使X0与com端子导通,这时i输入的指示灯会亮,但电脑监视程序里对应的接点没有动作,如果用一根导线连通X0和COM,X0对应的接点可以动作.问题出在哪里了,弟兄们帮我分析一下啊!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-29 18:31
应该是导通电流不够,输入点有规定的导通电流。请看一下手册
http://zxc6688.ys168.com/