三菱程序中,用工具中的程序检查,发现了好多的提示为“双线圈错误”,各位大侠是什么意思啊?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3382 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-24 17:27
全看
|
小
中
大
就像:——|X0|---------------(Y0)
-------|X1|--------------(Y0)
这样就是双线圈输出,因为PLC无法确认X0,X1到底哪个让Y0输出,从而引发逻辑上的混乱。
为了避免混乱,转换时会提出警告,当然如果用户思路相当清晰的话,可以无视该警告,编译选项中不检查双线圈即可。
可是就目前看来,会出现此错误的用户思路都是相当的混乱,因此建议修正程序啦~~