songsuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看songsuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-24 01:58
我们单位有台机器坏了,原来用的是一种微型PLC,它的输入是正电压,我现在要用三菱FX2N,可是它的输入要的是负电压,关键问题是原来机器上的"位移传感器"的输出是正电 压,怎么把它的输出变成负电压?(传感器没有型号)
      我想用它输出的正电压控制一个光电偶和器来输出负电压,不知道行吗?各位老师有什么好办法吗?我这里先谢了!
    
songsuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看songsuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-24 14:13
加继电器不行,因为它的响应频率不够,设备要求每分钟600以上的输入。我查了一下使用手册,用NPN型晶体管可以。
songsuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看songsuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-24 14:30
各位老师:还有别的方法吗?