各位大哥
小弟在做F700变频器与PLC 通讯时碰到了一个问题,通讯的格式是采用RTU格式(使用ASC II效验格式时 读取不了电机转矩 )。
设计要求是读取主变频器的电机转矩通过程序控制设定为频率值赋给辅变频器。
读取电机转矩的通讯帧参照FR-A700使用手册(应用篇)P310页 注:程序可以读取电机转矩所以在硬件和变频器参数应该不会有什么问题。写入频率的通讯帧参照FR-A700使用手册(应用篇)P311页 在写入变频器频率时出现了错误,
PLC的应答帧返回数据显示是 01 86 03 02 61 对照手册P314页 提示:错误项目 数据不正确 错误内容 在主设备主设备发出的查询信息中,设定了变频器无法处理的数据(参数写入范围外,有指定模式,其他错误)
附电机转矩程序列表
LD M8002
MOV H1 D100
MOV H3 D101
MOV H0 D102
MOV H0CE D103
MOV H0 D104
MOV H1 D105
MOV HE5 D106
MOV HF5 D107
RST M8123
SET M8161
MOV H4C99 D8120
MOV K1 D8129
LD T211
RST M131
LDP M8000
ORP T211
SET M130
LD M130
OUT T210 K4
LDP M130
SET M8122
LDP T210
ORP M8123
RST M8123
LD M8000
RS D100 K8 D10 K8
LDP T210
SET M131
LD M131
OUT T211 K0
RST M130
FEND
END
附频率写入程序列表
LD M8002
MOV H1 D100
MOV H6 D101
MOV H0 D102
MOV H0D D103
MOV H0 D104
MOV H1 D105
MOV H15 D106
MOV H5F D107
RST M8123
SET M8161
注 两个程序是分开实验的