西门子S7-200 碰到灵异事件,请求大家的帮助,感激
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-20 09:17
只看楼主
|
小
中
大
大家好,最近碰到了一个非常奇怪的事情,西门子s7-200 226的PLC程序,上载时监视正常,但是不对程序进行任何修改的情况下,直接在下载,监视时确出错,实际上设备运行时也是出错的,所以请教大家这怎么回事, 快被这个搞疯了,难道是灵异事件???
设置图如下
见附件图片 设置
灵异的图片如下
上载时监视一切正常,此时设备运行也是正常的。
见附件的图片 上载时
下载后,再监视,确出错,实际上设备运行也有异常。
见附件的图片 下载后
请高人指点迷津,感激。
分享
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-20 09:19
只看该作者
|
小
中
大
程序只能用 IEC 1131-3 模式打开, 一般程序都是西门子的 所以我对这个模式不了解 搞不明白是哪里出错了。
程序怎么会上载下来 再下载回过去就出错呢??
分享
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-11-20 09:21
只看该作者
|
小
中
大
源程序再这里 需要用IEC 1131-3模式打开
分享
清水楼台
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
208 点
下载积分:
819 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2008-04-22
最后登录:
2022-10-02
查看清水楼台的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-11-20 11:44
只看该作者
|
小
中
大
静电干扰吧!!
分享
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-11-20 12:30
只看该作者
|
小
中
大
不可能是干扰的问题, 因为现在是在办公室里搞了, 不知道会不会是程序模式等之类的问题, 实在是搞不明白,
5555. 郁闷呀
分享
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-11-20 13:05
只看该作者
|
小
中
大
最怪的是第二张图片,那个mul乘法怎么算出来的呀,太怪异了?
郁闷啊
分享
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2008-11-20 14:29
只看该作者
|
小
中
大
找到问题点了 是因为那个数据是小数点型的 , 也就是西门子模式中的 mul_r 命令, 应该是数据模式转换中没有转过来,或别的什么导致的, 应该如何设定或修改呢??、
请教高人 谢谢
分享
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2008-11-20 14:31
只看该作者
|
小
中
大
iec-1131 模式中的数据转换是如何实现的呢?????
头痛死了 高人指点下 哪里有相关资料呢?
分享
mstzhang0
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看mstzhang0的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2008-11-20 15:51
只看该作者
|
小
中
大
好怕怕哟!
分享
mstzhang0
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看mstzhang0的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2008-11-20 15:52
只看该作者
|
小
中
大
简单,两字,中毒!
分享
mstzhang0
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看mstzhang0的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2008-11-20 15:52
只看该作者
|
小
中
大
把内存换了吧,或干脆把PLC换了,得了
分享
uiuiop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看uiuiop的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2008-11-20 17:45
只看该作者
|
小
中
大
晕,楼上兄弟……
这是iec模式下须要设置数据格式,但是这个格式可以在哪里设定,可以直接上载过来,没找到,郁闷
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
西门子工控论坛
西门子S7-200 碰到灵异事件,请求大家的帮助,感激
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问