问一个关于编码器的问题
绝对值编码器,在旋转时发出脉冲, PLC通过计数器计量脉冲的个数,如果一会正转一会反转,计数器如何计量脉冲啊?
有没有三菱或西门子的例子共享一下?谢谢
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1303 个
工控威望:
1459 点
下载积分:
7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-21 13:53
全看
|
小
中
大
你问的应该是增量型编码器吧
可以把A相接到X0,B相接到X1,这样就可以增减计数了
X0对应C235,X1对应C236,对其进行需要的编程就行了
可以参照FX编程手册第二章高速计数部分。
如果是绝对型的编码器主要是记位置,没有计脉冲个数