楼主  发表于: 2008-11-16 23:09
图片:
图片:
要点样M81才可接通?能否可以详细解释一下这段程序?谢谢!
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-11-17
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-17 13:26
楼主  你的 程序 不完整啊  这只是其中一段   m81要导通  是不是在其它地方控制了
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-17 14:31
当D95内数据等于K3020时M81接通;
要知道是什么模拟量模块,并且结合整个程序,才能对应其BFM了解这段程序的含义。
xueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xueyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-17 14:33
CMP是比较指令
CMP K3020 D95 M80的意思是比较K3020和D95的值
K3020>D95时,M80开
K3020=D95时,M81开
K3020<D95时,M82开。
你的程序里如果要M81动作,就必须D95的值等于K3020。
建议你还是看看指令手册。
以上 QQ:410416398
lwj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lwj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-17 22:14
关键是[FROM  K0  K30  D95  K1];[TOP  K0  K0  H0   K1];[TOP  K0  K1  D100  K4];[FROM  K0  K29  K4M50  K1]这几个指令是什么意思?还有M50  M58  M60是什么时候动作?
lwj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lwj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-17 22:16
多谢各指点!比较指令是明白的。
晴仁枝几
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看晴仁枝几的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-18 12:02
支持
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-18 16:06
引用
引用第4楼lwj于2008-11-17 22:14发表的  :
关键是[FROM  K0  K30  D95  K1];[TOP  K0  K0  H0   K1];[TOP  K0  K1  D100  K4];[FROM  K0  K29  K4M50  K1]这几个指令是什么意思?还有M50  M58  M60是什么时候动作?


第一个是读取模块识别号;第二个是设置模块四个通道的输出方式;第三个是D100-D103四个数据分别写入到四个输出数据通道;第四个是读取模块错误状态
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(lwj) 热心助人!
    lwj
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看lwj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-21 20:32
    谢谢楼上的朋友!麻烦祥细说明一下每个指令的每一个部分是什么功能(作用)。如FROM指令的KO是?K30是?D95是?K1是?请指教!
    向梦飞
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看向梦飞的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-21 21:33
    回楼上的朋友
    是读出零号模块,30号寄存器,把数据读到D95,读出位数为1位。
    lwj
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看lwj的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-23 21:33
    引用
    引用第9楼向梦飞于2008-11-21 21:33发表的  :
    回楼上的朋友
    是读出零号模块,30号寄存器,把数据读到D95,读出位数为1位。

    30号寄存器是什么意思?
    lwj
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看lwj的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-11-23 21:35
    引用
    引用第10楼zhzh791126于2008-11-22 13:40发表的  :
    建议楼主看看三菱FX的编程说明书,这些指令都你必备的

    看不明白!唉读书那时不用功!望指点一二!
    • «