ailianzhe
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ailianzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-15 16:28
各位同行,我碰到一个怪问题。
我使用的是FX2N,以前一直是正常的。但前天发现通迅上来的所有数据都是0,经检查:通迅是完全正常的,CPU也完全正常并且在正常运行。但所有D区的数据竟然都是0,这是不正常的。现场有不少压力、温度仪表都在正常工作。这个PLC一直没有人动,接线也完全是正常的。请问这可能是什么问题呢?谢谢!
csc51
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看csc51的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-17 22:05
电路板可能有松焊的地方,