各位同行,我碰到一个怪问题。
我使用的是FX2N,以前一直是正常的。但前天发现通迅上来的所有数据都是0,经检查:通迅是完全正常的,CPU也完全正常并且在正常运行。但所有D区的数据竟然都是0,这是不正常的。现场有不少压力、温度仪表都在正常工作。这个PLC一直没有人动,接线也完全是正常的。请问这可能是什么问题呢?谢谢!
llkkaaii
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 166 点
下载积分: 588 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2020-01-14
查看llkkaaii的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-18 09:27
我遇到过电池没电后D数据是乱的