lw-0595
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2006-11-24
最后登录: 2012-09-17
查看lw-0595的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-11 16:12
想改个程序,利用CP1H PLC内部的时钟和设定的时间进行比较后接通一个停电保持的线圈.程序如何写,谢谢了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3382 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-11 17:02
CP1H的时钟存储在特殊继电器A351CH-A354CH,具体见CP1H操作手册附录54页。

将系统时钟保存在S1起的连续地址,将自己要比较的数据存放在S2起的连续地址,使用时刻比较指令,如=DT,<>DT……,详细见CP1H编程手册的3-104页。

以上
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3382 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-12 10:14
比如我们要在10点30分30秒输出一个脉冲(当然,也可以置位一个线圈,看你准备怎么做了)

通过对DT指令的控制字进行设定,我们可以屏蔽年月日的比较,而仅仅比较时分秒~~






以上代码中涉及的指令请你看我先前的回帖中告诉你的手册去看~~

以上
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3382 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-12 12:01
引用
引用第8楼lw-0595于2008-11-12 11:28发表的  :
再请教一下cvlsam ,DT控制字#0038是十六进制的,如果要用十进制56该如何表示,前面的符号是什么?谢谢


看来你需要先去学习一下Omron的基本知识 ,#0038=&56

以上