fuaili
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 212 点
下载积分: 707 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2007-05-28
最后登录: 2024-07-12
查看fuaili的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-13 10:22
一台FX2N-80MR的PLC因内部某一点输出触点烧毁.造成输出点常闭.而无法正常工作.请求设备厂来人.时间2天.人民币2000元.还要包吃包住包路费!{太黑了吧.自己会编程该多好!!!!} 无耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段锯条.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
        2-无感电烙铁1把.{防止静电感应烧毁芯片}
        3-正确找出坏输出触点的线圈脚.用刻刀将脚部处刻断.{线圈有2个脚.应找出电压输入的脚.此脚与一芯片输出脚相连.}
        4-正确找出一个空着不用的输出触点并找出对应的线圈脚.与第3步一样将其刻断.{此触点的负载工作电压应与原触点的工作电压相同.}
        5-找一根细电线.取好长短.两头上好锡.将{3}刻断的芯片输出端与{4}刻断的线圈脚处相连.焊的时间要短.
        6-装好PLC.
        7-原坏输出接线接到{4}的触点上.
就这样不用花钱不会编程修好PLC.总计花时2小时!!!!!!!!!!!!!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-26 11:01
呵呵,,是好招不过经常坏的话,电路设定是不符合要求了,PLC的输出继电器的使用寿命是有一定次数的,额定电流以后可以用一百万次,
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-25 07:26
改换PLC上的输出小继电器是我常错的工作,以前有陶瓷行业做,有一个进窑输入输出平台,那个输出点的动作那真的是有点快,平均半年就要坏两只,然而这样的平台一共有四个,,所以平均下来半年以后就把备用的输出点也给报销完了,没有办法,市面上买了一些小继电器回来,十元一只,跟原来的一样的型号,装回去还是蛮好用的,,,!!!我们厂有个C60P的欧姆龙的PLC,上面的小继电器是插上去的,更换的时候甚是方便,,对了焊接对我来说还是没有难度的,谁让偶以前是干电子行业的呢!焊锡枪一吸,小继电器就拔出来了.嘿嘿.........然后同样的方法往线路板上一插,四只脚一焊,,,搞定!!!!