用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
'邪门怪招'不会编程的电工特看
上一主题
下一主题
fuaili
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
212 点
下载积分:
707 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2007-05-28
最后登录:
2024-07-12
查看fuaili的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-06-13 10:22
全看
|
小
中
大
一台FX2N-80MR的PLC因内部某一点输出触点烧毁.造成输出点常闭.而无法正常工作.请求设备厂来人.时间2天.人民币2000元.还要包吃包住包路费!{太黑了吧.自己会编程该多好!!!!} 无耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段锯条.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
2-无感电烙铁1把.{防止静电感应烧毁芯片}
3-正确找出坏输出触点的线圈脚.用刻刀将脚部处刻断.{线圈有2个脚.应找出电压输入的脚.此脚与一芯片输出脚相连.}
4-正确找出一个空着不用的输出触点并找出对应的线圈脚.与第3步一样将其刻断.{此触点的负载工作电压应与原触点的工作电压相同.}
5-找一根细电线.取好长短.两头上好锡.将{3}刻断的芯片输出端与{4}刻断的线圈脚处相连.焊的时间要短.
6-装好PLC.
7-原坏输出接线接到{4}的触点上.
就这样不用花钱不会编程修好PLC.总计花时2小时!!!!!!!!!!!!!
分享
pei
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看pei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-11 17:24
全看
|
小
中
大
佩服,,这就省钱,但费了很多时间,,,,,,,,那又何必!@!212
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
'邪门怪招'不会编程的电工特看
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问