楼主  发表于: 2007-06-13 10:22
一台FX2N-80MR的PLC因内部某一点输出触点烧毁.造成输出点常闭.而无法正常工作.请求设备厂来人.时间2天.人民币2000元.还要包吃包住包路费!{太黑了吧.自己会编程该多好!!!!} 无耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段锯条.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
        2-无感电烙铁1把.{防止静电感应烧毁芯片}
        3-正确找出坏输出触点的线圈脚.用刻刀将脚部处刻断.{线圈有2个脚.应找出电压输入的脚.此脚与一芯片输出脚相连.}
        4-正确找出一个空着不用的输出触点并找出对应的线圈脚.与第3步一样将其刻断.{此触点的负载工作电压应与原触点的工作电压相同.}
        5-找一根细电线.取好长短.两头上好锡.将{3}刻断的芯片输出端与{4}刻断的线圈脚处相连.焊的时间要短.
        6-装好PLC.
        7-原坏输出接线接到{4}的触点上.
就这样不用花钱不会编程修好PLC.总计花时2小时!!!!!!!!!!!!!
szz987
孤家寡人
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 971 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 70014 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2024-12-23
查看szz987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-28 21:23
应该不要盲目修!!这样故障还会出现!!看看负载是短路还是过载!!短路查原因!!
过载看看需不需要转换一下!!
确认外围没有问题时,再考虑修PLC!!!