fuaili
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 212 点
下载积分: 707 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2007-05-28
最后登录: 2024-07-12
查看fuaili的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-13 10:22
一台FX2N-80MR的PLC因内部某一点输出触点烧毁.造成输出点常闭.而无法正常工作.请求设备厂来人.时间2天.人民币2000元.还要包吃包住包路费!{太黑了吧.自己会编程该多好!!!!} 无耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段锯条.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
        2-无感电烙铁1把.{防止静电感应烧毁芯片}
        3-正确找出坏输出触点的线圈脚.用刻刀将脚部处刻断.{线圈有2个脚.应找出电压输入的脚.此脚与一芯片输出脚相连.}
        4-正确找出一个空着不用的输出触点并找出对应的线圈脚.与第3步一样将其刻断.{此触点的负载工作电压应与原触点的工作电压相同.}
        5-找一根细电线.取好长短.两头上好锡.将{3}刻断的芯片输出端与{4}刻断的线圈脚处相连.焊的时间要短.
        6-装好PLC.
        7-原坏输出接线接到{4}的触点上.
就这样不用花钱不会编程修好PLC.总计花时2小时!!!!!!!!!!!!!
spc_cll
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 323 点
下载积分: 923 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-08-08
最后登录: 2020-09-10
查看spc_cll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-15 08:45
引用
引用第21楼wsir123于2007-07-02 15:26发表的  :
我公司FX2N的PLC几百台,T 的多一点,R的少一点,经常有坏的,不过,我买有备用,坏了,用烙铁和吸锡器几分钟就搞定了。

同时,要注意,需转接的点一定不能省,否则,你就经常换,只当老板给你掏钱,练拆装技术啦。

   

某个触点经常坏,那只能说明与该触点连接的线路有问题(或者说不匹配),应当改进这部分不合理的电路才是最好的解决办法。否则经常坏,虽然可以修好,但毕竟会影响生产工作的。