楼主  发表于: 2008-11-01 19:06
plc中的定时器比如T1,设定值是500秒,当信号接通时(假设X5),t1开始计时,当计时到150秒时,X5断开,要保留这150秒的值,当x5重新接通时,计时从150秒开始计,当x5再次断开时,仍要保留这计时器,请问怎么编程
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8212 个
工控威望: 10341 点
下载积分: 21023 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-08 16:28
支持2楼的观点。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。