thinkwy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 428 点
下载积分: 930 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2007-06-24
最后登录: 2024-11-15
查看thinkwy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-01 19:06
plc中的定时器比如T1,设定值是500秒,当信号接通时(假设X5),t1开始计时,当计时到150秒时,X5断开,要保留这150秒的值,当x5重新接通时,计时从150秒开始计,当x5再次断开时,仍要保留这计时器,请问怎么编程
b7191
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 189 点
下载积分: 586 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2024-11-29
查看b7191的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-08 14:46
Q PLC 累计定时器 [ST]
FX PLC 累计定时器 T246~T255
AnA PLC 累计定时器 T256~T2047