plc中的定时器比如T1,设定值是500秒,当信号接通时(假设X5),t1开始计时,当计时到150秒时,X5断开,要保留这150秒的值,当x5重新接通时,计时从150秒开始计,当x5再次断开时,仍要保留这计时器,请问怎么编程
pk750923
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2105 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-10-07
查看pk750923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-08 07:57
把计时器的值MOV到保持寄存器不就行了