在使用定位指令DRVI时有个问题:如ld x3 [DRVI k9999 k10000 y0 y4]在FX1S中使用时,当x3闭合时,y0 y4 同时输出,但当x3断开后Y0停止,Y4继续输出;但在FX1N中使用时,在X3断开时,y0 y4会同时停止输出。同样的程序,会有不同的结果。
分享
bartell
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看bartell的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-25 09:22
只看该作者
|
小
中
大
DRVI 是 相对定位指令 Y4是脉冲输出的方向,Y0是脉冲数出数。