楼主  发表于: 2008-10-20 11:23
我用三菱高速计数器C237正常使用一段时间,后来输入复位了C237,以后就不记数了,换了一台PLC 又可以,我用C253也遇到过这样的问题,怎么回事,高手指点一下,是不是计数器坏了.或者还有其他原因,谢谢.
好人一生平安
xidde
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 312 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-01-17
查看xidde的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-23 11:49
你是用的硬件复位  还是软件复位       如果是硬件复位的话  监控一下复位那个点是否有信号