PLC+变频器+电机(注电机不带编码器),
如果想得到电机的实际转速,能否实现?如何来实现?

求助,谢谢!
勇闯天涯
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-16 22:43
不用编码器,测量马达的实际转速,我推荐两种方法:
1.用一个铁磁接近感应器感应转子的转速,价格低廉
2.用测速马达输出模拟信号,通过A/D转换后传给PLC

建议使用方法1,不仅价格低廉,只需要PLC到一个输入点即可,而且测量出来的速度比较准确
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(adidas) 热心助人!
    勇闯天涯
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-10-17 14:29
    不同意4楼和5楼的说法,变频器的10V输出是频率信号,
    正常情况下频率和转速成正比,实际转速的确可以参照频率信号
    但在某些意外故障(例如马达烧坏等)情况下,虽然有频率信号,但马达没转,实际转速是零。这时就行不通了

    2楼的说法和我在1楼说的方法1有着异曲同工之妙,只是感应器的选型不尽相同,但原理是一样的

    依4楼和5楼同志所言,用10V输出来反馈,但要加A/D模块,A/D模块与感应器的成本相差多少你们可以自己去算一下
    所以说,无论是从可靠性、还是从成本上看,这个方法都是很不实用的。

    作为一个设计人员如果这个都不去考虑,老板迟早会亏本
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人! 讲得很令人信 ..
    勇闯天涯
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-10-17 17:28
    回复7楼:
    麻烦你自己先做个试验之后,再回来看一下你在7楼提的问题好吗?

    别忘了编码器内部也是光电感应的,这一点请仔细阅读编码器原理之类的书籍
    用U型光电感应器不会有问题,而且可以搞多齿的,那样测速精度比较高

    接近开关感应四齿的我用过,没问题,四齿以上我也没试过
    勇闯天涯
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-21 21:52
    这些型号在网站上多逛逛就应该能找到

    或者多看看相关书籍就知道该怎么选型了,还是靠自己比较好,你说是吗?

    祝你好运!