三菱FX2N-4AD模拟量模块读取4-20mA信号,将存取器BFM#0写入H3331,设定第一个通道为4-20mA,其余三个通道关闭。但读出的数值不准,是不是要调整增益和偏移值?
cvbnj098
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 278 点
下载积分: 2449 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2008-09-16
最后登录: 2024-11-29
查看cvbnj098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-09 11:41
是要调整的,出厂是按0-10v调整的