  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
漫步小城
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看漫步小城的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-08 15:01
现在有一个国产编码器,输出口有+5V,0V,A,A-,B,B-,Z,Z-和屏蔽线,接到Fx2n64MT PLC用来检测电机的转速,请问大家PLC输入端该如何接线?谢谢!
wzhr036
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wzhr036的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-08 15:49
例如:A接X1B接X2\+5V\0V\就可以了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-08 15:53
我自己接过的只有24V的编码器

是这样接的

24V 接 PLC的24+
0V   接 PLC的COM
A  , B ,  Z 根据实际需要来接相应的X
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
漫步小城
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看漫步小城的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-08 16:01
谢谢沙发,谢谢站长!
请大家继续………
ocean1236
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 310 点
下载积分: 437 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2008-09-08
最后登录: 2024-11-29
查看ocean1236的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-08 16:06
编码器其实很简单就是接受脉冲信号,用高速计数器就可以了
漫步小城
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看漫步小城的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-08 16:12
问题是这种编码器有6根线不知接到哪里?
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35425 分
在线时间: 1939(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-11-28
查看yangliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-08 16:18
A-、B-不接吗?为什么?请教各位!
一笑而过
mcl66666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-26
最后登录: 2024-07-12
查看mcl66666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-08 17:50
你這是差動式編碼器,一般PLC內建是不支援的,須另買模組.但永宏FBs-XXMN應有支援.
qumin000017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-09-22
最后登录: 2024-03-30
查看qumin000017的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-08 18:25
要一个膜快,5V。0V接24V电源,A,B。C接模快,要再写一下程式,
漫步小城
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看漫步小城的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-08 19:10
回楼上,5伏接24伏?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-29
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-08 19:56
一楼和二楼说的都对。楼主的编码器应该是两相双输出数伴有双Z相复位。
应该看楼主要不要用到双输出的。
以上。
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-08 21:08
编码器必须用5V电源才可以,它的输出可以用光电偶来过渡,在光电输出端记得串入通过计算后的合理的电阻进行限流就可以啦,这样即可以保证输入PLC的电流足够用,又不致于损坏光电模组......
  • «