有两根管路  一根冷水  一根热水    两根管之间加一个电动执行机构来控制水的混合
     请问怎么样用三菱PLC控制电动执行机构  从而控制混合水的温度
         我总有个疑惑我测的都是温度值   温度值怎么和电动执行机构的值相匹配呢??
guanying14
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看guanying14的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-14 20:17
1.如果光是这个控制,不建议楼主用PLC控制,建议用热电偶或者热电阻检测温度,有PID控制的温度表实现温度的设置和控制电磁阀。
2.如果说是要根据温度值来控制阀的开度的话,哪电磁阀就不能用普通的了,而是要用有比例开度的阀,也就是比例放大阀。由热电偶或热电阻和PLC的PT或者CT模块组成检测环节(PT或者CT模块可以由温度表和AD模块的组合来替代),再由PLC的DA模块输出控制信号去控制比例放大板去控制阀的开度。