有两根管路  一根冷水  一根热水    两根管之间加一个电动执行机构来控制水的混合
     请问怎么样用三菱PLC控制电动执行机构  从而控制混合水的温度
         我总有个疑惑我测的都是温度值   温度值怎么和电动执行机构的值相匹配呢??
lrf7621
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lrf7621的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-11 10:53
先用温控仪器,如温度热电阻加变送器等,测量出你需要的温度,如果温度偏高就减小热水管的电控阀或加大冷水阀送水量,同理,如果温度偏低则减小冷水阀或加大热水阀的送水量,信号可选用4~20mA的,很简单的