有两根管路 一根冷水 一根热水 两根管之间加一个电动执行机构来控制水的混合
请问怎么样用三菱PLC控制电动执行机构 从而控制混合水的温度
我总有个疑惑我测的都是温度值 温度值怎么和电动执行机构的值相匹配呢??
分享
lrf7621
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lrf7621的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-11 10:53
全看
|
小
中
大
先用温控仪器,如温度热电阻加变送器等,测量出你需要的温度,如果温度偏高就减小热水管的电控阀或加大冷水阀送水量,同理,如果温度偏低则减小冷水阀或加大热水阀的送水量,信号可选用4~20mA的,很简单的