用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求帮助:关于十字路交通灯的S7-200 PLC 程序
上一主题
下一主题
lxh3251335
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
181 点
下载积分:
579 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2008-08-14
最后登录:
2019-03-18
查看lxh3251335的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-17 20:43
全看
|
小
中
大
本人编写了一个关于十字路"屏蔽"通灯切换的小程序!!!使用S7-200顺序控制的指令。。实现功能是:十字路每条路都有红、绿、黄三色的交通灯。。。要求路1红灯亮时,路2绿灯亮,共同亮30秒然后,绿2灭转到黄2亮,5秒后红1,黄2灭;红2绿1亮,以此类推。。交替循环。。。但是在编写的过程中,发现了一个问题。。。存在问题的程序以附件的形式发送!!!主要问题是:为什么红1刚开始不亮???如果在一个程序中有一个输出端(例如Q0.0)有两个使能输入的情况,两种情况分别在两个SRC中,但是两个使能输入不是同时为1,难道这个时候位于前面的Q0.0输出就不起作用?这是为什么?
描述:有问题的交通灯程序
附件:
(有问题)交通灯.rar
(2 K) 下载次数:76
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:正确的交通灯程序
附件:
交通灯(正确).rar
(2 K) 下载次数:197
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
water处理
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
245 个
工控威望:
419 点
下载积分:
5230 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2008-09-02
最后登录:
2024-07-29
查看water处理的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-11 15:45
全看
|
小
中
大
学习了,多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求帮助:关于十字路交通灯的S7-200 PLC 程序
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问