lungsiuchuen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lungsiuchuen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-13 00:57
有5台空气压缩机,每台单独配置1台干燥机,控制要求如下:
1)受时间控制:即周一至周五的自动运行时间是7:50~12:00,13:00~19:00,周六及周日不会自动运行,但可手动运行.
2)每次启动每台空压机,则要先提前2分钟启动相应的干燥机,然而,当需要关闭空压机时,则提前2分钟关闭干燥机.
3)可自动稳定气压.即,当气压不足时,可递加空压机,当气压过高时,可递减空压机.
4)当每次需启动空压机时,应优先启动运行累计时间最少那一台,例如,有5台空压机,他们的运行累计时间是:1#=100H,2#=110H,3#=95H,4#=98H,5#=101H,那么当气压不足时,优先运行3#空压机,运行3#后,气压依然不足,那么再优先运行4#,......,再5#,1#,2#,照此类推.
5)自动运行程序时,每台空压机的启动或关闭的间隔时间是1分钟.
6)不管手动或自动,每台空压机后3分钟内不能停止,同样,关闭的空压机3分钟内不能启动.但按下急停开关例外.
7)自动控制程序中,可以将有故障的空压机或干燥机自动脱离运行程序,例如,当4#空压机有故障时,系统可将4#空压机除外,(即:当系统运行了3#空压机,然而气仍然不足,那么系统不会运行4#空压机,而直接运行5#空压机.(有X输入故障信号)
8)可选择手/自动.但即是手动启动时,依然在先运干燥机2分钟,然后再运行空压机,关闭与之相反.
9)当按下急停开关时,所有设备停止运行.
10)可直接设置目标压力及高低压报警压力.
         以上,硬件及I/O自定.该程序如何写?帮忙!拜托!
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-12-03
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-18 16:12
我觉得既然工厂里的空压机都做到这么自动化了为什么不在储气罐底下再加个电磁阀,下班或者空压机停车的时候自动将水排出,另外问一下要是手自动都采用干燥机与空压机联动的话那维修起来不是每次试机都要等2分钟吗.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(犹耘) 不错,我也这样想
    money11
    教养体现细节.细节展示素质.
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 1195 分
    在线时间: 132(小时)
    注册时间: 2007-11-19
    最后登录: 2024-12-03
    查看money11的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-08-25 07:40
    干燥机,空压机,储气槽都是成套设备,应该说都是必须有的吧,我没说要省去啊,晕!!特别是骡杆式空压机更是不可以没有干燥机的,但是也有干燥机也会有水分的,不然我就不会提出这个问题了~~看来楼上的没碰上我们这样的问题啊