如下图,要求:
经过某个值时,从R201接通。

但按现在这个程序,很不稳定,经常出现提前动作或动作慢一个周期,大家帮看看是不是程序写法不对。

farness
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看farness的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-07 09:09
引用
引用第1楼fjqz00于2008-08-06 12:38发表的  :
1.应该和R210等这些常闭点有关系吧,看这些点是在什么时候会动作
2.和R14的动作频率也有关系吧,如果R14快速动作,EV1008的值会快速累计,R201可能快速得一下电就没了,外部器件可能都还没来的及反应。
3.不知程序在别的地方有没有再强制给EV1008写数据

R14的信号应该稳定,有自锁。
断开的程序也是用比较指令,我把它贴出来吧:
不知道是不是CT没有复位或复位不稳定造成。

farness
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看farness的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-07 13:33
楼主两位好眼力,是松下的。
松下不太好用,准备换三菱的了。
farness
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看farness的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-13 14:02
回楼上的,有的时候R201~208会断不开。