如下图,要求:
经过某个值时,从R201接通。

但按现在这个程序,很不稳定,经常出现提前动作或动作慢一个周期,大家帮看看是不是程序写法不对。

张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-19 23:27
第一个图中,建议放R208取反到R14后
清除的同时前面的计数也正在进行中,所以就..............软件也要千万注意安全