再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-05 19:29
有不想让客户拆卸PP的,可以有用此法。
但最好不要用在自己家的机子上。那你是自己找麻烦了~!
PP般会有两种按装方式比如三菱、OMRON,一种是用35MM导轨安装,还有一种就是镙丝固定安装。
首先把要安装的PP安装在导轨上,找好合适的位置。
把PLC固定安装孔用笔画出来。
把PLC拆下,在刚才画标记的位置打孔。一般用3.4或3.2的钻头就可以,用M4的丝锥攻丝。
然后把PP按装上导轨上,把PLC上的安装孔也配电板上刚才攻丝的M4的孔对齐。
下来是关键的一步,把配电板翻过来从后面用约5M长的M4镙丝从板后拧进板前的PLC安装孔~!
把板子安装在配电柜中,用镙丝固定。
好了~如果有想拆PP从板前是不太可能的。
为了防止有人把配电板从柜子中拆下了,然后拆除从后钉的镙丝。可以用电钻把+字镙丝头钻一下。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
yfdxb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2007-06-06
最后登录: 2024-10-24
查看yfdxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-05 21:06
建议给电箱加装防盗网!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。