按其说明Q06H CPU应该能写到60K step的!可是在使用过程中只能写到16K step,请教高人怎么样才能写超过16K step的方法。。。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-05 10:59
全看
|
小
中
大
因为当06PLC被使用时,会要求格式化程序存储器,此时系统会要求用户划分出一个系统空间,该空间用于快速与编程设备的通讯,该区域以K为单位,最大设置为15,即16K的系统区域。在花费区域之后,其余区域仍然可以被使用,只是无法享受到快速监控的便利而已。
具体解释请参照Q系列基础篇第6章。
以上~~~