小弟我用AE04接两种不同电压的4-20mA是没问题的,换成AE08的就模拟量转换出错了。除了加隔离器没有别的解决办法吗
天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3449 个
工控威望:
20988 点
下载积分:
32082 分
在线时间: 1791(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2025-04-16
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 3天前
只看该作者
|
小
中
大
方法当然有,模拟量的负与开关电源负短接
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
zjy000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
220 点
下载积分:
563 分
在线时间: 181(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2025-04-15
查看zjy000的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 前天
只看该作者
|
小
中
大
最好不要用AE08, 这个模块抗干扰不行。如果扩展空间后用,就用俩AE04.